Bonjour
J'ai l'alimentation de ma Powermax Pro Visonic qui vient de lâcher. Plus de 12V à la sortie.
En attendant de remplacer cette alimentation mon alarme fonctionne normalement sur batterie avec l'erreur allumé sur la centrale.
Pendant combien de temps, la centrale peut-elle fonctionner sur batterie en supposant que les batteries étaient chargées convenablement lorsque l'alimentation est tombé en panne ?
J'ai 2 batteries de 9,6 1,8Ah dans la centrale
Revenir en haut Aller en bas
Binouse59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 06/04/2013

MessageSujet: Re: Durée de fonctionnement d'une powermax pro en mode batterie   Lun 9 Avr - 18:30

Bonjour
Je viens de remplacer l'alimentation 220/12V après 5 jours de panne.
La centrale a fonctionné 5 jours sans problème sur batterie.
Par contre j'ai toujours le petit voyant orange qui m'indique que la batterie est déchargée. Je pense que c'est normal, il faut le temps que l'alimentation 220/12V recharge les batteries.
Revenir en haut Aller en bas
 
Durée de fonctionnement d'une powermax pro en mode batterie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Alimentation / charge batterie powermax
» Alarmes Scantronic - Homelink 75
» visonic et sirène filaire interne ?
» Durée de vie de l'ADN
» Durée de vie de l'égrégor

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: