Forum Alarme Domestique Entreprise Penet

Questions techniques sur les systèmes d'alarme
 
AccueilS'enregistrerConnexion

 

Partagez  | 

 

 Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8

Aller en bas 
AuteurMessage
MiniMaxi
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 14
Date d'inscription : 28/08/2017

MessageSujet: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   Sam 7 Oct - 15:24

Bonjour,

Je dispose d'un module d'extension ZX8 connecté à une carte PARADOX MG MG5050 et je souhaiterais , lors d'un appui sur le bouton "désarmement total" de la télécommande RM2 , activer simultanément la sortie PGM du module ZX8 ou si c'est impossible commander la sortie PGM du ZX8 avec un des autres boutons de la télécommande RM2.
(la sortie PGM du ZX8 ne doit pas s'activer lors d'un désarmement demandé via un smartphone ou clavier).
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
janific
Expert
Expert


Nombre de messages : 136
Localisation : RP
Date d'inscription : 04/09/2009

MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   Lun 9 Oct - 18:13

Bonjour,

La sortie PGM du ZX8 n'est pas sous le contrôle du panneau MG5050 mais reste interne au ZX8.
Les seules conditions d'activation et de désactivation possibles sont:
- Sabotage de zone ouvert
- Sabotage de zone fermé
Avec en plus le numéro de zone concerné.

Janific
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
MiniMaxi
Nouveau membre
Nouveau membre


Nombre de messages : 14
Date d'inscription : 28/08/2017

MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   Lun 9 Oct - 18:26

Bonjour,

Finalement j'ai trouvé la solution en affectant depuis Babyware :
- le PGM groupe 8  au bouton B de la télécommande
- l'événement d'activation"Télécommande-Option B de bouton de la télécommande" à la sortie PGM du ZX8

L'objectif était d’utiliser la télécommande lorsque je suis en scooter pour désarmer l'alarme et ouvrir le portail mais je me suis rendu compte trop tardivement que sa portée était insuffisante (ma centrale est installée au sous-sol) et je ne pense pas que ce genre de répétiteur 868 Mhz soit compatible ?
 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   

 
Revenir en haut Aller en bas
 Spécialiste depuis 1979, découvrez notre site de vente d'alarme en ligne https://www.alarmepenet.fr/
 
Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Donne module d'extension de 8 entrées (DC)
» Twido et modules d'extension
» Sortie neige ?
» Interprétation de la sortie stepwise Reg logistique sous SAS
» 20.03.2010 Sortie dans le Boulonnais

 


Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Alarme Domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES ALARMES-