Bonjour,

Je dispose d'un module d'extension ZX8 connecté à une carte PARADOX MG MG5050 et je souhaiterais , lors d'un appui sur le bouton "désarmement total" de la télécommande RM2 , activer simultanément la sortie PGM du module ZX8 ou si c'est impossible commander la sortie PGM du ZX8 avec un des autres boutons de la télécommande RM2.
(la sortie PGM du ZX8 ne doit pas s'activer lors d'un désarmement demandé via un smartphone ou clavier).
Revenir en haut Aller en bas
janific



Nombre de messages : 134
Localisation : RP
Date d'inscription : 04/09/2009

MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   Lun 9 Oct - 18:13

Bonjour,

La sortie PGM du ZX8 n'est pas sous le contrôle du panneau MG5050 mais reste interne au ZX8.
Les seules conditions d'activation et de désactivation possibles sont:
- Sabotage de zone ouvert
- Sabotage de zone fermé
Avec en plus le numéro de zone concerné.

Janific
Revenir en haut Aller en bas
MiniMaxi



Nombre de messages : 14
Date d'inscription : 28/08/2017

MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   Lun 9 Oct - 18:26

Bonjour,

Finalement j'ai trouvé la solution en affectant depuis Babyware :
- le PGM groupe 8  au bouton B de la télécommande
- l'événement d'activation"Télécommande-Option B de bouton de la télécommande" à la sortie PGM du ZX8

L'objectif était d’utiliser la télécommande lorsque je suis en scooter pour désarmer l'alarme et ouvrir le portail mais je me suis rendu compte trop tardivement que sa portée était insuffisante (ma centrale est installée au sous-sol) et je ne pense pas que ce genre de répétiteur 868 Mhz soit compatible ?
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8   

Revenir en haut Aller en bas
 
Sortie PGM Module extension PARDOX ZX8
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Donne module d'extension de 8 entrées (DC)
» Zelio et extension ethernet
» Twido et modules d'extension
» Sortie neige ?
» Interprétation de la sortie stepwise Reg logistique sous SAS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: