Bonjour,
nouveau sur ce forum, je recherche s'il est possible de deporter la fonction marche arret d'une centrala d'alarme paradox MG 5050.
J'ai un clavier digicode et une clé, a l'exterieur de ma maison. Je veux armer desarmer ma paradox MG 5050 avant d'entrer, est ce possible par un contact externe de faire cela??

Je veux egalement connaitre l'etat dd l'alarme depuis l'exterieur avec 2 leds.une pour m'indiquer si armée ou pas, l'autre pour me signaler avant de mettre sous alarme qu'aucune porte ou fenetre ne sont restées ouvertes ou qu'il n'y a pas de pb (bat,secteur,...).
Est possible donc d'avoir en filaire ces reports là?

Merci
Revenir en haut Aller en bas
marc



Nombre de messages : 630
Date d'inscription : 30/08/2007

MessageSujet: Re: Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050    Mar 7 Mar - 9:36

Bonjour

A mon avis pas possible ! les commandes de mise en service se font par des claviers de type "bus"...et cette centrale ne dispose pas d'entrée pour des commandes marche arrêt ou impulsion !!
Pour un contrôle par voyant il est possible de le faire par les pgm mais nécessite un peu de connaissance dans la programmation de cette centrale !
Ps : une clé pour une mise en service du système a l’extérieur me parait pas vraiment prudent !!!! par contre il existe pour cette centrale des télécommandes de type rem 2 (25 je crois maintenant) qui donnent l'état du système et bien sur gère les mise et hors services du système..
Revenir en haut Aller en bas
janific



Nombre de messages : 123
Localisation : RP
Date d'inscription : 04/09/2009

MessageSujet: Re: Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050    Mar 7 Mar - 21:19

Bonsoir,

Armer/Désarmer une MG5050 par un interrupteur à clé:
Oui, utilisation d'une entrée de zone affectée à cette fonction.

Reporter l'état armé de l'alarme:
Oui, par programmation d'une sortie PGM pour cet usage.

Reporter un problème éventuel:
Oui, en tout cas partiellement, par programmation d'une (ou plusieurs) sortie PGM pour cet usage.
En alternative, possibilité d'interdire l'armement en cas de problème.

Le tout demande juste un peu de compétence en électrotechnique et de lire soigneusement la documentation.
Revenir en haut Aller en bas
spotdan



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 06/03/2017

MessageSujet: Re: Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050    Mer 8 Mar - 12:50

Merci pour ces infos.

Dans la version de winload 5.71,la programmation est en francais mais pas l'aide.
Peut on trouver cette aide en francais sur une autre version de Winload ?

Pour armer desarmer la centrale par un contact sec extérieur au batiment (cle, digicode), est ce le code 25 ou 26 ( interrupteur a clé ) sur une zone qu'il faut assigner ?.
Quelles differences entre ces 2 modes ?

Pour avoir un report de visualisation d'etat de la centrale sur des leds deportees , est ce le code 64 sur activation PGM qu'il faut assigner?

Merci
Revenir en haut Aller en bas
janific



Nombre de messages : 123
Localisation : RP
Date d'inscription : 04/09/2009

MessageSujet: Re: Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050    Mer 8 Mar - 18:41

Bonsoir,

Je ne connais pas d’aide de Winload en français.
Pour ce genre d’équipement, il vaut mieux lire l’anglais.

Armement/désarmement par interrupteur à clé fonctionne uniquement sur les zones câblées du panneau.
Définition de zone:
- 25 si utilisation d’un interrupteur à clé à contact maintenu.
- 26 si utilisation d’un interrupteur à clé à contact momentané.
Voir également les options.

Le code 64 « État du système » me parait adapté.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050    

Revenir en haut Aller en bas
 
Deporter clé exterieur, les cmd marche arret PARADOX MG5050
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» paradox MG5050
» Mise en fct d'un moteur sans contacteur
» betonniere avec commande M/A TRIPUS ou DISIMPEX TP 3251
» CABLAGE D'UN BOITIER CLEF FILAIRE ALARME FILAIRE SUR SINTONY
» Sydéric MU200 : Frein à manque de courant avec variateur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: