Bonjour,

J'ai une centrale d'alarme evo HD. J'aimerais déclencher la fermeture des volets roulants lors de son armement (La PGM 5 se ferme pendant 5 secondes).

Voici comment j'ai configurée la centrale d'alarme:

Zone 001 (contact NF volet roulant): (41)(***4***)
(Déclenchement instantané, Affectée à la partition 1)(Zone armement forcé)

Partition 1:
Toujours armer en mode forcé en cas d'armement Régulier: [3123] => (ON)
Délais de sortie:                                        [3108] => (10s)

PGM 5:
S'active lors de l'armement: [0914] => (009) [0915] => (255) [0916] => (000) [0917] => (000)
Activée pendant 5 secondes:  [0958] => (5) [0959] => (ON)

Voici ce que ca donne dans la vraie vie:
- Je demande l'armement de la partition 1
- Je compose le code
- Le délais de sortie commence / le relais se ferme => le volet commencent à se fermer
- Je quite les lieux
- Le délais de sortie se termine, le volet n'est pas encore fermés, mais l'alarme ne se déclenche pas car le zone est forcée.
- Le volet fini de se fermer, le contact de la zone se fait et si jamais il est reouvert, l'alarme se déclenche => ok

Tout va bien sauf que: si quelquechose empeche la fermeture du volet, cette zone ne sera jamais fermée et du coup la centrale n'en tiendra jamais compte.

Comment puis-je faire pour que l'alarme se déclenche si la zone n'est pas fermée avant la fin du délais de sortie. (Ou tout autre solution permettant de garantir leur fermeture).

Merci beaucoup.
Revenir en haut Aller en bas
 
Paradox evo hd et volet roulant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant
» PROGRAMMATION TELECOMMANDE RADIO VOLET ROULANT NICE MODEL PLANO1
» Reglage volet roulant Nice
» Bips aléatoires de mon volet roulant Nice
» Paradox evo hd et volet roulant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: