forum alarme domestique Entreprise Penet

questions techniques sur les systèmes d'alarme
 
AccueilS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Annedavid59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 16/10/2015

MessageSujet: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Sam 17 Oct - 1:21

Bonjour,

J'ai un capteur de présence près de ma porte d'entrée. Il est réglé dans la zone "intérieur" car je passe devant quand je suis en armement partiel.

Mon problème est que lorsque je dois rentrer chez moi et faire le code pour désactiver l'alarme. Le capteur de porte est bien réglé sur Tempo 1 mais ce fameux capteur de présence se déclenche aussitôt la porte franchi.
Est ce qu'il y a un moyen de mettre une zone intérieure en tempo ?

Merci
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Sam 17 Oct - 5:49

Bonjour
Mettez votre detecteur en tempo 1 comme votre porte d'entree

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Annedavid59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 16/10/2015

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Sam 17 Oct - 7:00

C'est ce que j'avais fait au début mais lorsque je met l'alarme en mode partiel, que je passe devant le detecteur, l'alarme se déclenche après la tempo.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Sam 17 Oct - 23:03

Bonjour
il faut donc le remettre en mode ''Interieur'' quand vous mettez votre centrale en marche partielle ce detecteur est isole du systeme comme tous les autres detecteurs programmes en ''Interieur''
Si ce n'est pas le cas votre centrale a un disfonctionnement

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Annedavid59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 16/10/2015

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Sam 17 Oct - 23:49

Ok comme ça je comprends
Mais quand l'alarme est en marche totale et que je rentre chez moi, je n'ai pas le temps de faire  le code (le clavier est juste à côté de la porte) que ce détecteur se met en marche et la sirène retentit.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Dim 18 Oct - 0:09

Re:
Donc dans ce cas de config il faut soit deplacer le volumetrique de sorte qu'il ne voit pas la porte d'entree en direct mais qu'il protege le passage oblige de votre entree ou voir un autre emplacement de votre clavier

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Annedavid59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 16/10/2015

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Dim 18 Oct - 0:15

Je pense que c'est ce que je vais devoir faire.
Je vous tiens au courant mais en tout cas merci pour votre aide.

Je pense que j'en aurai encore besoin bientôt.

Bonne continuation.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Dim 18 Oct - 0:18

Ok pas de probleme bien au contraire

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
tophe



Nombre de messages : 20
Date d'inscription : 16/10/2013

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Lun 19 Oct - 8:57

Bonjour,
Vous pouvez le mettre en route d'entrée, il sera également exclu en partiel et inhibé le temps de la tempo d'entrée
Cdlt
Revenir en haut Aller en bas
Annedavid59



Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 16/10/2015

MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Lun 19 Oct - 10:21

MERCI !!!!!!
Je viens de faire un petit test et ça à l'air de fonctionner.
Au pire, si cette méthode ne fonctionne pas, je changerai le détecteur de place.

Je mettrai un petit message de toute façon.

Merci de votre aide
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro   Aujourd'hui à 21:41

Revenir en haut Aller en bas
 
Réglage capteur de présence sur PowerMax Pro
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Piége IR powermax
» Pb alarme Visonic Powermax Pro : Non prêt
» Futur Capteur
» Je vais modifier mon 350D avec un nouveau capteur
» connextion d'une sirène ext solaire à une POWERMAX

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: