forum alarme domestique Entreprise Penet

questions techniques sur les systèmes d'alarme
 
AccueilS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

  zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Gérard64



Nombre de messages : 6
Age : 43
Localisation : Dax
Date d'inscription : 14/08/2015

MessageSujet: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 10:50

Bonjour je suis nouveau membre ,mais je suis ce forum depuis des années.
Je lis les conseilles avisés des spécialistes,notamment Marc qui intervient souvent pour Aritech.
Donc j'espère que pour moi cette fois ,la communauté m'aidera à comprendre.

Tout d'abord voici mon installation datant de 1999:centrale aritech CD3402S3+ avec les 6 zones de prises et 2 claviers,sirene int et ext..

1er: cd 3008

2eme: cd 3049s33 avec 4 zones en plus.

J'envisage de placer un barrière IR Optex dans le jardin donc je veux activer la zone 7.
J'ai enlevé la résistance et branché un IR pour tester.J'ai paramétré convenablement la zone .
L'IR est alimenté mais ne détecte rien .
Je sais qu'il y a une histoire de génération de CD34 .
En lisant le forum je pense que la mienne est de dernière génération .
je vous joins des photos pour faciliter les réponses .

Dans l'attente de votre aide,merci.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 13:01

Bonsoir
Faite moi parvenir une photo de la platine mère de votre centrale pour voir la version
Quel est l'adressage de vos claviers

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Gérard64



Nombre de messages : 6
Age : 43
Localisation : Dax
Date d'inscription : 14/08/2015

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 14:16

Bonsoir, je suis désolé ,mais je n'arrive pas à ajouter des PJ.Si vous avez la procédure pour ca aussi( Very Happy )
Je dois rater un truc certainement.
Par contre, concernant l'adressage des claviers,vous pouvez préciser svp.(le code à 4 chiffres des switchs?)

Cordialement,
Gérard
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 14:29

Re :
Pour l'adressage les switches pour le clavier 1 doivent tous être en "Off" pour le clavier 2 le switch 1 sur "On"
Message en Mp

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 21:20

Bonjour Gerard
Effectivement votre centrale est bien une CD34 derniere generation

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Ven 14 Aoû - 21:40

Bonjour Gerard
Effectivement votre centrale est bien une CD34 derniere generation
Pour la config claviers faite le contraire en mettant les switches sur ''Off'' CD3049 et ensuite le CD3008 switch 1 sur ''On''
Attention il faut faire cette manip en deconnectant imperativement le secteur (220v) et la batterie
Apres il faut remettre les alim et mettre la centrale en mode ''Ingenieur'' allez menu ''Sorties/Deport

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Gérard64



Nombre de messages : 6
Age : 43
Localisation : Dax
Date d'inscription : 14/08/2015

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Sam 15 Aoû - 4:51

Bonjour Marc,
En effet ,celà fonctionne à merveille!
Moi qui suivait ce forum depuis des années c'est à mon tour d'etre aidé.
J'espère pouvoir aider qq'un ,mais mon domaine de prédilection est le béton.
Merci beaucoup Marc.

Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 759
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Dim 16 Aoû - 8:18

Bonjour Gerard
Voici un schéma en fichier joint il y a pas mal de modif à effectuer pour créer une nouvelle zone par rapport à l'install existante
Bien faire attention aux modif câblage selon le schema ( repere par un *)de l'ancien détecteur et du nouveau car vous allez vous servir des 2 fils de zone de l'existant pour en créer une 2ème zone toute en conservant les résistances de boucles
En espérant être assez explicite
Cordialement
Marc


_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Gérard64



Nombre de messages : 6
Age : 43
Localisation : Dax
Date d'inscription : 14/08/2015

MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Dim 16 Aoû - 23:57

Bonjour Marc,

Je suis très content de la solution trouvée.
Le schéma est précis
Je vais maintenant chercher activement une barrière ir.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +   Aujourd'hui à 21:41

Revenir en haut Aller en bas
 
zones supplémentair inactivesCD3049S33 relié à CD3402S3 +
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» suppléments vegan grossesse
» besoin d'un conseil (heures supplémentaires...)
» Éliminer les suppléments chimiques de B12
» Complement de 2 Zones Centrale DSC Powrer 832
» attribution des zones en filaire...?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: