Bonjour,

Mon alarme ARITECH CD34 s'est mise à siffler et à afficher le message "Batterie Faible" depuis 1 semaine.
Le problème est que mon ancien proprio a omis de nous laisser la notice pour remplacer la batterie de la centrale.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m’envoyer cette notice ?
Merci d'avance.
Je précise que mon code utilisateur qui arme et désarme le système m'a permis également d'arrêter l'alarme qui s'est déclenchée quand j'ai ouvert la centrale pour chercher cette batterie alors qu'il me semblait avoir lu qu'il fallait un autre code pour pouvoir ouvrir la centrale sans la bloquer ???
Cordialement,
Pat33.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 764
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Ven 10 Jan - 9:33

Bonjour Pat33
Essayez de joindre l'ancien proprietaire qui doit certainement avoir le code "Ingenieur" qui permet de rentrer en programmation car je suppose que vous utilisez les memes codes que lui concernant les codes "Utilisateurs"
Concernant la batterie il vous faut une 12v/7Ah pensez a remplacer les batteries sirenes si elles sont auto alimentees en fonction de la date d'installation
 
qu'il me semblait avoir lu qu'il fallait un autre code pour pouvoir ouvrir la centrale sans la bloquer ???
Tout depend de la date de creation de votre install et de la version

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Nestate



Nombre de messages : 11
Age : 26
Localisation : Metz
Date d'inscription : 08/01/2014

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 6:55

Pour entrer en maintenance :

Code installateur
Flèche du bas

Message affiché: maintenance et c'est bon

attention uniquement sur cd34!

Je ne sais pas si on peut donner le code installateur usine ici

Revenir en haut Aller en bas
magic



Nombre de messages : 217
Date d'inscription : 04/04/2009

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 7:29

Nestate a écrit:


Je ne sais pas si on peut donner le code installateur usine ici

Nan on peut pas
Mais par contre est ce que tu connais la racine de XXXX????
Revenir en haut Aller en bas
Nestate



Nombre de messages : 11
Age : 26
Localisation : Metz
Date d'inscription : 08/01/2014

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 12:25

XXXX
 
Ça gêne si j'aide ?


Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 764
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 12:51

Bonsoir "Magic" et "Nestate"
Magic ça m'etonne de vous!!! vous connaissez les regles du forum..........
Nestate lire les regles du forum imperativement
PAS DE CODE VISIBLE MEME APRES DEDUCTION DE LA RACINE

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 764
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 12:54

Nestate a écrit:
Pour entrer en maintenance :

Code installateur
Flèche du bas

Message affiché: maintenance et c'est bon

attention uniquement sur cd34!

Je ne sais pas si on peut donner le code installateur usine ici



Bonsoir "Nestate"
Desole de vous contre dire mais cette procedure est valable pour toute la gamme CD
Pas de code sur le forum
Merci

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Nestate



Nombre de messages : 11
Age : 26
Localisation : Metz
Date d'inscription : 08/01/2014

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 13:03

Non, sur les cd plus de 34 si il y a plus de 1 groupe il faut faire accès étendue sinon risque de raz ing a la sortie du mode programmation
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 764
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Sam 11 Jan - 22:57

bonjour "Nestate"
Les centrales CD34,CD61,62 n'ont pas la possibilites de creation de groupe de zones et ne peuvent etre rearmees avec le code "Ingenieur" lorsqu'elles sont en position de protection et la meme chose pour les autres CD
A partir de la CD72 (possibilite de 2 groupes de zones maxi) et de la CD91,92,95 a la CD150 (8 groupes de zones possible) des lors qu'au moins 1 groupe est en service il est impossible de se mettre en mode "Ingenieur" il faut obligatoirement mettre tous les groupes en arret pour ensuite pouvoir se mettre en mode "Ingenieur" avec le code et oui a partir de la dans le menu "Maintenance" il faut ensuite aller dans le mode "Acces etendu" et valider pour acceder a toutes les fonctionnalites de la centrale

_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer   Aujourd'hui à 20:46

Revenir en haut Aller en bas
 
Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Besoin de notice aritch CD34 - Batterie Faible à remplacer
» notice alarme aritech CD34
» "Batterie Faible" sur scantronic classic 8+
» barrière infrarouge
» Comment effacer un message de defectuosité??

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: