MessageSujet: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Mar 29 Oct - 13:50

bonsoir a tous, j'en appelle a vos connaissances, comme indiqué dans le titre du sujet, sur une sinto 410, j'aimerais avoir un secteur pour une porte, que je puisse désactiver par code ...ET ... qui se remette en service automatiquement lorsque le contact de la porte se refermera .. et sans utiliser de macro si possible ...

Quelqu'un aurait il une idée ?? moi je sèche un peu ..

merci a tous
Revenir en haut Aller en bas
raph



Nombre de messages : 236
Date d'inscription : 19/07/2008

MessageSujet: Re: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Mar 29 Oct - 15:38

Bonsoir,

Je vous propose une solution technique
C'est de créer un lien entre deux sorties et une entrée par câblage.
Relier directement par exemple la sortie 1 de la centrale a l'entrée 1 de la centrale
Relier directement par exemple la sortie 2 a la sortie 1

Programmation sortie 1 :
type logique : entrée en défaut dépendant de la mise en service totale
secteur : celui de la porte
sens : inversé

Programmation sortie 2:
type logique : MES Totale
Secteur : celui de la porte
sens : vrai


Programmation entrée 1 :
Type logique : MES Totale M/A
Type physique : Normalement ouvert
secteur : celui de la porte

ca devrait correspondre a ce que voulez
Revenir en haut Aller en bas
courander



Nombre de messages : 26
Date d'inscription : 20/04/2011

MessageSujet: Re: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Ven 1 Nov - 11:43

merci de ta réponse Raph, je ne suis pas sur d'avoir totalement cerné ton raisonnement mais je mets en service la semaine prochaine et je vais tenter ça (je comprendrais mieux en voyant le résultat)

merci encore de ta réponse
Revenir en haut Aller en bas
raph



Nombre de messages : 236
Date d'inscription : 19/07/2008

MessageSujet: Re: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Sam 2 Nov - 12:40

Bonjour,

je vais expliquer alors mon raisonnement:

1°) fonctionnement de l'entrée 1: Sur apparition d'un 0 V , le secteur est mis en surveillance et sur disparition du 0 V , le secteur est mis hors surveillance.

Ensuite les 2 sorties sont câblées en parallèle vers l'entrée 1.

Tu pars de l'état suivant

secteur hors surveillance et porte ouverte : pas de polarité sur les deux sorties donc pas action de l'entrée.

ensuite fermeture de la porte : apparition d'un 0 V sur la sortie 1 donc MES totale du secteur par l'entrée 1

dès que la MES Totale est faite : apparition d'un 0 V sur la sortie 2 . C'est un verrouillage en marche donc la réouverture de la porte ne fait pas de MHS mais une alarme.

La mise hors service se fera par un clavier E-bus avant d'ouvrir la porte
dès la MHS désactivation de la sortie 2

ouverture de la porte donc désactivation de la sortie 1

fermeture de la porte et mise en service automatique et la boucle recommence

en espérant que c'est plus clair
Revenir en haut Aller en bas
courander



Nombre de messages : 26
Date d'inscription : 20/04/2011

MessageSujet: Re: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Ven 3 Jan - 13:41

merci, c'est exactement ce que je voulais

félicitation pour les connaissances et merci
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410   Aujourd'hui à 21:41

Revenir en haut Aller en bas
 
mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» mise en service par fermeture de porte sur sintony SI 410
» Les étape de la mise en service
» 361 - Vérification et Mise en service
» Aide révision des procédures d'une mise en service
» Mise en service d''un pont roulant

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: