Bonjour,

je souhaite :
- activer (COM-NF) le relais de la sortie PGM5 de la centrale EVO192 dès qu'un utilisateur arme le système (par sa télécommande REM1 ou bien un clavier K641),
- et désactiver (COM-NO) le relais dès qu'un utilisateur désarme le système.

Actuellement, j'ai utilisé le logiciel winload pour la programmation des zones, des modules et détecteurs mais je n'ai pas encore réussi à piloter les sorties PGM et en particulier la PGM5 de l'EVO192. Le test de cette sortie par le mode de surveillance de winload fonctionne, il ne s'agit donc pas d'un problème matériel mais bien d'une erreur de programmation de ma part. J'avoue m'y perdre un peu dans les multiples options à cocher pour activer certaines fonctionnalités.

Le programme actuel qui ne fonctionne pas pour la PGM5:
-[0950] Activation sur "010-Armement par code d'usager" [0951] début d'étendue "No. Usager 0" [0953] Fin d'étendue "No. Usager 255"
-[0954] Désactivation sur "014-Désarmement par code d'usager" [0955] début d'étendue "No. Usager 0" [0957] Fin d'étendue "No. Usager 255"
- option [0959] (1),(3),(4) sur OFF

J'ai surement dû oublier de cocher une option mais laquelle?
Merci de vos conseils.
Revenir en haut Aller en bas
janific



Nombre de messages : 119
Localisation : RP
Date d'inscription : 04/09/2009

MessageSujet: Re: Programmation d'une PGM (relais) de Paradox EV0192   Ven 18 Jan - 7:34

Bonjour.

Il me semble que la bonne programmation serait:

-[0950] Activation sur "010-Armement par code d'usager" [0951] Codes d’utilisateurs 001 à 255 "groupe d'option 000" [0952] début d'étendue "No. Usager 001" [0953] Fin d'étendue "No. Usager 255"
ou plus simple:
-[0950] Activation sur "010-Armement par code d'usager" [0951] Tout code d’utilisateur "groupe d'option 255"

-[0954] Désactivation sur "014-Désarmement par code d'usager" [0955] Codes d’utilisateurs 001 à 255 "groupe d'option 000" [0956] début d'étendue "No. Usager 001" [0957] Fin d'étendue "No. Usager 255"
ou plus simple:
-[0954] Activation sur "010-Armement par code d'usager" [0955] Tout code d’utilisateur "groupe d'option255"

- option [0959] (1),(4) sur OFF

Remarques:
L'usager 000 n'existe pas.
L'option [3] "Désactivation flexible de la sortie PGM" n'est pas valide si l’option [1] "Désactivation de la sortie PGM après" est désactivée (OFF)
Revenir en haut Aller en bas
Charles



Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 23/02/2012

MessageSujet: Re: Programmation d'une PGM (relais) de Paradox EV0192   Ven 18 Jan - 15:20

Merci,
Le programme est à présent plus concis et tout fonctionne.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Programmation d'une PGM (relais) de Paradox EV0192   Aujourd'hui à 23:02

Revenir en haut Aller en bas
 
Programmation d'une PGM (relais) de Paradox EV0192
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Programmation d'une PGM (relais) de Paradox EV0192
» Tutorial Winload Aide programmation Paradox
» attribution de nom de zones sur mg5050 paradox
» commment activer une pgm sur paradox megallan 5050
» raccordement sirene ext altec sirus sur une centrale paradox

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: