forum alarme domestique Entreprise Penet

questions techniques sur les systèmes d'alarme
 
AccueilS'enregistrerConnexion

Partagez | 
 

 Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
GARY13



Nombre de messages : 7
Localisation : Aix en Provence
Date d'inscription : 30/11/2012

MessageSujet: Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu   Ven 30 Nov - 13:49

Bonsoir,
Depuis sa mise en place la sirène extérieure clignote faiblement toute la jourée au niveau du flash orange. Le clignotement est blanc et se situe à droite du bandeau orange du flash. Cela clignote sans raison toute les 4 à 5 secondes alors que l'alarme est en position dévérouillée (Off).
Est-ce normal ?
Est-ce que cela ne va pas user rapidement la pile prématurément ?
Merci de m'aider à trouver une solution.
Revenir en haut Aller en bas
espace85



Nombre de messages : 764
Date d'inscription : 13/12/2009

MessageSujet: Re: Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu   Ven 30 Nov - 14:16

Bonsoir
Il faut deplace le shunt comme sur la photo que "Papounet" (que je salut cordialement) a mis en ligne dans un precefent post il vous suffit de le deplacer se façon qu'il soit sur "Off"


_________________
Cordialement
Marc
Revenir en haut Aller en bas
GARY13



Nombre de messages : 7
Localisation : Aix en Provence
Date d'inscription : 30/11/2012

MessageSujet: Sirene extérieure power max +   Sam 1 Déc - 1:56

Bonjour Marc,

Je te remercie pour ta réactivité. Il fait un super soleil à côté d'Aix en Provence ce matin. Je vais de ce pas sur le toit modifier tout cela.

Merci encore.

Gary13
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu   Aujourd'hui à 2:34

Revenir en haut Aller en bas
 
Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sirene extérieure powermax+ ----> Résolu
» Tempo détecteurs extérieurs sur powermax pro
» siréne extérieure
» pb sirène extérieure elkron avec powermax+
» Barrière Infrarouge extérieure

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: