Bonjour à tous,

J'ai installé une carte ATS1809 dans mon ATS2000 mais je n'arrive pas à l'utiliser avec Titan.

Dans l'ATS1809 j'ai bien défini l'adresse IP du PC ou tourne Titan dans le menu "Central station parameters" mais rien n'y fait.

J'ai configuré via l'interface WEB de l'ATS1809 l'envoi de l'historique via TFTP et cela fonctionne, donc je suppose que ma liaison entre l'ATS1809 et l'ATS1801 est correcte.

Est-ce que quelqu'un aurait une idée d’où pourrait venir le problème?

Merci d'avance,

A+,

Cyrille
Revenir en haut Aller en bas
Phanou33



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 13/03/2013

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Mer 13 Mar - 14:40

Bonjour,
J'ai exactement le même problème....avez vous réussi à solutionner ?
Merci, bien Cordialement,
Phanou33
Revenir en haut Aller en bas
Hightek-1



Nombre de messages : 113
Age : 29
Date d'inscription : 07/10/2010

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Jeu 14 Mar - 10:19

Bonjour,

Qu'as tu mis dans "l'onglet modes de connexion" ?
Revenir en haut Aller en bas
Phanou33



Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 13/03/2013

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Jeu 14 Mar - 14:33

Bonsoir,

dans TITAN, le Mode de connexion est sélectionné sur "ATS1806"
l'adresse IP renseignée + port (3002) est celle de la carte ATS1809.


La carte ATS1809 a été renseignée avec :

Static network = adresse IP de la carte ATS1806
Gateway = adresse du routeur réseau.

Central station parameter =
management central station +
adresse IP + port (3002) de l'ordi + protocole UDP.

Mais ça ne connecte pas....

As-tu une suggestion ?

Merci,
Bien Amicalement
Revenir en haut Aller en bas
Hightek-1



Nombre de messages : 113
Age : 29
Date d'inscription : 07/10/2010

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Jeu 14 Mar - 15:26

Ok, As- tu bien assigné ta centrale dans le mode de connexion au niveau de Titan ?
Sinon donne moi ton mail j'ai une doc bien précise sur le paramétrage de ce module.

Revenir en haut Aller en bas
ziki



Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 19/06/2012

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Lun 18 Mar - 3:35

Chez moi j'ai fini par la faire fonctionner.

Par contre, dans Titan, dans les modes de connexion j'ai mis 3001 comme port de destination et de réception.

Est-ce que tu arrives à te connecter sur l'interface WEB de la carte ATS1809 ?
Est-ce que tu as bien défini la "Physical Address (Computer Address)" dans la configuration de l'ATS1809 ?

Je pense aussi que le numéro que tu défini dans ce champ doit correspondre au numéro de ta centrale dans Titan.

Cyrille
Revenir en haut Aller en bas
Mohabsrt



Nombre de messages : 3
Age : 34
Date d'inscription : 30/04/2014

MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Mer 30 Avr - 5:27

Bonjour
je possède une ATS4002 avec avec une carte ATS1809
serait t'il possible d'obtenir la configuration pas a pas, pour pouvoir me connecter a ma centrale?

Merci
Amicalement
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Installation ATS1809   Aujourd'hui à 2:34

Revenir en haut Aller en bas
 
Installation ATS1809
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Installation ATS1809
» infos installation Powermax pro
» Nouvelle installation dans appartement neuf
» Installation alarme dans ma villa
» Installation d'un télescope

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
forum alarme domestique Entreprise Penet :: QUESTIONS TECHNIQUES SUR LES A.LARMES-
Sauter vers: